S.Supporter
הצטרף: 30 ינו' 03
הודעות: 3033
פורסם: חמישי 05 מאי,11 11:01
הבעיה עם הרעיונות שלך היא בעיקר בתדרים נמוכים, שם הרעש עובר דרך הרצפה והתקרה המשותפות (מסלול איגוף - Flanking), ואז גם אם תבנה קיר בטון בעובי 2 מטר, עדיין לא יעזור...
כמובן שמחיצה על רצפה\תקרה משותפות היא ברירת מחדל מקובלת בהרבה מצבים, ולא לכולם יש את היכולת (התקציבית והנדל"נית) להציף את החדר.
אם תציין מה התקציב שלך, כיצד בנויות הרצפה והתקרה הקיימות, ומה השאיפה שלך מבחינת בידוד; אולי יהיה אפשר לעזור יותר.
S.Supporter
הצטרף: 30 ינו' 03
הודעות: 3033
פורסם: חמישי 05 מאי,11 15:29
אתה עובד מהסוף להתחלה.
התיאור הציורי שלך לא אומר לי כלום.
צריך לדעת מפרט מדויק, שטח רצפה, איזה קורות, איזה אלסטומר (קשיחות ועובי) ובאיזה ריווח, מה מבנה הרצפה עצמה (יציקה, עץ, שכבות OSB וכו'), איזה חומר מרסן יש בין הקורות, ממה עשויה הרצפה המבנית (עליה מוצפת הרצפה של החדר)
כנ"ל לגבי תקרה, איזה חומר, האם היא תלויה, אם כן אז איך?, האם היא מתוכננת להיות עצמאית, ממה עשויה התקרה המבנית?
במצב של חדר צף, מסת הקירות צריכה להתאים לקשיחות של האלסטומרים (למשל, אתה לא יכול להעמיס קירות בלוקים מלאי חול על אלסטומר חלש ברצפה וכו').
ללא תכנון קפדני, אתה עלול למצוא את עצמך מתכנן מחיצה "טובה מדי" וזורק סתם כסף (במקרה הטוב), או מחרב לעצמך את הבידוד ברצפה (במקרה הרע).
אשמח לעזור, אבל תצטרך להתאמץ קצת יותר ולעבוד בסדר הנכון.
S.Supporter
הצטרף: 30 ינו' 03
הודעות: 3033
פורסם: שבת 07 מאי,11 17:34
אני בדעתו של יורם - מדובר על פרויקט קצת יותר מורכב ממחיצת גבס.
אם אתה רוצה מושג כללי לגבי כושר הבידוד שתוכל להשיג, עליך להתייחס לשאלות שהצגתי לך למעלה.
(אתה יכול להתייחס לרצפה ולתקרה הקיימות).