  AMIT  
Act Compatible
הצטרף: 06 אוק' 01
הודעות: 1104
הודעה פורסם: חמישי 18 אפר',02 11:07   
השטיח מקיר לקיר פרוס והצמר סלעים על הקירות. עכשיו אני מתכנן לבנות קיר הפרדה כמובן בין חדר הבקרה לחדר ההקלטה. הכיוון הוא על קיר גבס ממולא צמר סלעים, וזכוכית מבודדת. הייתי מעונין לדעת מהו הסטנדרט האולפני.
רצוי לציין- אין שכנים, המקום הוא מלבני, 6.5-4 מטר
והוא לא בית או משהו כזה.

תודה מראש.
עמית.

_________________
Sartre knows it
Maorsa
Act Compatible
הצטרף: 02 יונ' 01
הודעות: 978
מיקום: Raanana
הודעה פורסם: חמישי 18 אפר',02 13:59   
רק תתחשב בעניין שלא כדי שאיזור המיקסים יהיה רבוע כי זה יצור החזרים מוכפלים בריבוע אחד של השני (למרות הספיגה). לא רצוי גם שהאורך יהיה כפולה של הרוחב (2X4...)

לגבי הזכוכית, הזכוכית שאתה רואה באולפנים (האקווריום) היא זכוכית כפולה שהמרחק בין שמשה לשמשה הוא הגורם לבידוד. ככל שהמרחק בין השמשות יהיה גדול יותר (בתחום רוחב הקיר) הבידוד יהיה גדול יותר! (שים לב למטוסי 747 אם יצא לך לשבת פעם ליד חלון...)
AmoniaC
הצטרף: 09 יול' 01
הודעות: 144
מיקום: Hell of Justice
הודעה פורסם: שישי 19 אפר',02 15:28   
אם אתה כבר בסיפור של אולפן עד הסוף למה שלא תקרא את הסדרה השלמה באקט מוסיקלי?
אם הזכוכית היא בשביל הפרדה בין קונטרול לאולפן אז קח כמה פרטים לגבי הקיר וחלון:
קיר כפול, רצוי שני קירות מרוחקים ולא מחוברים ביניהם.
אם זה קיר כפול אחד אז תנתק אותו מחיבור לרצפה ושאר הקירות (על גומי או לבנים של גומי או חומר דומה.)
החלון משתי זכוכיות ורווח ביניהם.
זכוכית רצוי מסוג "קריסטל".
זכוכית אחת מתקינים בזווית, משתי סיבות: שלא תשתקף לך התאורה בקונטרול (מהתקרה לזכוכית ולעינים שלך!!), ושלא יוצר קיר מחומר קשה שמחזיר צליל בצורה סימטרית (המשטח של הזכוכית לא יקביל לקיר ממול).
כל זכוכית צריכה לשבת על חומר מבודד אקוסטי (מסגרת).
בין הזכוכיות חומר מבודד אקוסטי וחומר סופח לחות אותו מכניסים שניה ורבע לפני האטימה של חלל הזכוכיות.
לפני שאוטמים את המרוח שבין הזכוכיות משאירים חור קטן לשאיבת אויר, ומיד לאחריו אוטמים.
כל המסגרת של החלון צריכה להיות מנוטרלת מהקיר (בולמי זעזועים מגומי).
כל הסיפור הוא שכל חדר והחלון ביניהם לא יהיו מחוברים פיזית בצורה קשיחה.

אני לא בטוח שאתה יכול לישם את הכל, אבל תנסה.
בהצלחה!

_________________
<IMG SRC="./images/bat_angel.gif">
  AMIT  
Act Compatible
הצטרף: 06 אוק' 01
הודעות: 1104
הודעה פורסם: שבת 20 אפר',02 01:49   
"אם כבר אתה הולך על אולפן עד הסוף..."

ככה זה, מתחילים בטייפ מחורבן ובסוף עוד בוכים שה414 קולט את הרעשים מהמחשב אז מה עושים??? קיר הפרדה.

ליישם את הכל באמת יהיה לי קשה אבל אשתדל. מה לגבי קיר גבס? כשר?

ותודה רבה רבה על המידע. על רובו כלל לא חשבתי.

*איזה גליון??

_________________
SARTER KNOW'S IT