שלום לכולם.
השאלה שלי היא איך מחשבים איזו עוצמה או הספק של גנרטור אני צריך בכדי להפעיל ציוד הגברה ללהקה.
האם סתם לדוגמא רישום הספק של מגבר שרשום מאחור + עוד צרכני חשמל נוספים יתנו לי בסוף את התשובה לאיזו עוצמה של גנרטור אני זקוק? או שהחישוב מתבצע אחרת.
תודה לכל מענה.
_________________
"תמשיכו להיות אנשים טובים"
גל
Expert
הצטרף: 29 דצמ' 04
הודעות: 725
מיקום: ק. ניר דוד
פורסם: שבת 17 אפר',10 13:45
כדי לדעת את הספק / עוצמת הזרם מהגנרטור - אתה יכול לבדוק מה עוצמת מקור הזרם שאליה אתה מחבר את המערכת ביום-יום ולהזמין את זה. אם ביום-יום אתה מתחבר לשקע תלת-פאזי "3 פעמים 16 אמפר" - כדאי שיהיה לך את זה בגנרטור.
להגברה אתה צריך גנרוטור מיוצב. ברוב המקרים תצטרך גם מושתק. שים לב שאתה מזמין גנרטור כזה...
בד"כ (אם לא תמיד) גנרטורים כאלה יתנו לך חיבור תלת פאזי, אם אתה צריך שספק הגנרטור יתן לך לוח חלוקה - דאג לבקש זאת (לפעמים ידרשו תשלום נוסף על זה), ודע כיצד יש לחלק את הצרכנים בין שלושת הפאזות.
כדי שתוכל לדבר עם ספק הגנרטורים - גנרטורים נמדדים ביחידות KVA - קילו-וולט-אמפר (ככל הידוע לי - KVA ו-KW, קילוואט, זה אותו דבר) ונותנים את הספק האנרגיה הכולל, שאותו אנחנו מקבלים בזרם המחולק על 3 פאזות. ספק הגנרטור או אתה צריך/כים לדעת את ההמרה, במקרה זה משהו כמו: 3 כפול 16 אמפר כפול 230 וולט לחלק ל-1000 שזה קצת יותר מ-11 קילו-וולט-אמפר.
ובזמן שאתה לוקח רזרבה של (נניח) 25% - שים לב שבד"כ ספק הגנרטורים יקח בחשבון רזרבה דומה (לפחות) בלי לשאול אותך בכלל. תקבל גנרטור חזק בהרבה ממה שאתה צריך. וגם תשלם עליו :-) אמנם עצם הבאת הגנרטור לשטח היא עיקר ההוצאה, וההפרש בין גנרטור חלש לחזק הוא לא ענק, "חזק בהרבה מהדרוש" בכל זאת מתבטא ב"קצת יותר יקר, שלא לצורך".
Expert
הצטרף: 29 דצמ' 04
הודעות: 725
מיקום: ק. ניר דוד
פורסם: ראשון 18 אפר',10 15:23
הי נמרוד, תודה,
במונחים מעשיים - אני מסתכל על הזנות החשמל שלי במונחים של "שלוש פעמים X אמפר" - לפי חיבורים סטנדרטיים עם הגנות סטנדרטיות. להגברה אני לא מחשב עומסים, כי אני יודע שדי מסובך לדעת מהו זרם העבודה של כל מגבר. אני מתבסס על הנסיון שלי - כמה חשמל צריך לעגלת מגברים זו או זו (שאר הציוד צורך מעט מאד).
לתאורה (הכל דימרים כמובן) אני מחשב לפי כלל אצבע - 16 אמפר = 3 וחצי תומסים, עד היום לא קפץ לי מאמ"ת בגלל עומס... ואגב, לגבי פנסים מתקיים 1KVA=1KW, לא?
אז, אם אני יודע שאני צריך תלת פאזי 32 אמפר להגברה - החישוב: "32 כפול 230 כפול 3 חלקי 1000" נכון או לא? (התוצאה היא, אגב בערך 22 קילו-וולט-אמפר).
כשאני יודע שאני הולך להפעיל, נניח, 60 תומסים - 60 קילוואט = 60 KVA = בערך 87 אמפר לפאזה, כן או לא?
אז ברור שלא כדאי לעבוד על האמפר האחרון, אבל לאירוע שבו אני צריך בערך 28 KW לתאורה והגברה שעובדת על 3X16 אמפר, יוצא קצת פחות מ-40 KVA לפי החשבון שלי. הגיוני להביא גנרטור של, נניח, 50 KVA, לא 80. נכון?
(אחת הסיבות לשאלה - ספקי הגנרטורים מאד אוהבים לדחוף רזרבות שגדולות מהנ"ל פי כמה וכמה...).